eNod3-C Bit Adresleri - sukru - 08-07-2020

BİT OKUMA ADRESLERİ

Arrow Dec Adresleri Modbus için +1 arttırılmış şekildedir kullanmış olduğunuz HMI & PLC Modbus için +1 kullanmıyorsa Dec adreslerini -1 yaparak kullanmanız gerekmektedir.


Alıntı: EEPROM BİT (SAVE BİT)
Alıntı: DEC : 0100 - B6
Alıntı: HEX : 0063 - B6

Alıntı: ZERO BİT (AĞIRLIK 0 OLDUĞU ZAMAN)
Alıntı: DEC : 0100 - B5
Alıntı: HEX : 0063 - B5

Alıntı: STABLE BİT (AĞIRLIK STABİL OLDUĞU ZAMAN)
Alıntı: DEC : 0100 - B4
Alıntı: HEX : 0063 - B4

Alıntı: TARE BİT (KULLANICI DARA ALDIĞI ZAMAN)
Alıntı: DEC : 0100 - B14
Alıntı: HEX : 0063 - B14

Alıntı: İN1 BİT (1 NUMARALI GİRİŞ GELİNCE)
Alıntı: DEC : 0100 - B10
Alıntı: HEX : 0063 - B10

Alıntı: İN2 BİT (2 NUMARALI GİRİŞ GELİNCE)
Alıntı: DEC : 0100 - B11
Alıntı: HEX : 0063 - B11

Alıntı: OUT1 BİT (1 NUMARALI ÇIKIŞ GELİNCE)
Alıntı: DEC : 0100 - B12
Alıntı: HEX : 0063 - B12

Alıntı: OUT2 BİT (1 NUMARALI ÇIKIŞ GELİNCE)
Alıntı: DEC : 0100 - B13
Alıntı: HEX : 0063 - B13