DGT1SAN - GMT HMI HABERLEŞMESİ - Yazdırılabilir Sürüm +- Eliton Forum (https://forum.elitontarti.com.tr) +-- Forum: DGT Serisi (https://forum.elitontarti.com.tr/forum-dgt-serisi) +--- Forum: DGT1SAN - GMT (https://forum.elitontarti.com.tr/forum-dgt1san-gmt) +--- Konu: DGT1SAN - GMT HMI HABERLEŞMESİ (/konu-dgt1san-gmt-hmi-haberlesmesi.html) |
DGT1SAN - GMT HMI HABERLEŞMESİ - sukru - 09-09-2020 DGT1SAN - GMT HMI HABERLEŞMESİ
DGT1SAN RS485 girişine taktığımız Ethernet kablosunun diğer ucundaki TA/TB kablolarını doğru şekilde Panelin RS485 destekleyen portuna bağlayın. Ardından GMT'nin Arayüz programı olan PDESİGNER programını çalıştırın ve Dosya kısmına basarak Yeni Proje Oluşturun. Proje adını yazın ardından HMI Modelinizi seçin ve Sonraki >>> tuşuna basın.
Üreticiyi Modbus yapın, Protokol'ü Modbus Rtu Extend yapın ve ekle'ye basın. Haber. Türünü : RS485 , Baud Rate'i : 9600 , Data Bit'i : 8 , Parite'yi : none , Stop Bit'i : 1 yapın.
Karşınıza yukarıdaki ekran gelecektir. HMI panel'e sağ tıklayıp Düzenle'ye basın.
Yuklarıdaki Ekran Karşınıza gelince Sol tarafta işaretli olan Sayı Bileşen'i siyah ekrana sürükleyip bırakın.
Adres türüne tıklayın.
Altı çizili olan 4X'i seçin.
Adres kısmına Ağırlık okuma adresi olan 104'ü yazın ve yukarıdan Sayısal Veri Menüsüne tıklayın.
Bu ekrandaki altını çizdiğimiz alanları yukarıdaki gibi tamamlayın ve Tamam'a basın.
Yukarıda altını çizdiğimiz tuşa basınca hazırlamış olduğunuz program HMI panel'e aktarılacaktır.
|